Доброго времени.Помогите с кондиционером windair wba(тристошесть)be
трехфазный сплит. Первоначально не реагировал на пульт и на ручное включение.
Поменял трансформатор на внутренней плате. Стал включаться с пульта и сразу выходит в ошибку
7 миганий run. Нигде не могу найти на него коды, хотя и пишут что это хьюндай.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 09 Мая 2018, 07:04:08 »
Для начала датчики все проверьте: температурные, давления, Холла

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #2: 09 Мая 2018, 18:14:19 »
􀁺 Error list
Failure type LED CODE DIGITAL LED CODE
In and out communication failure RUN、TIMER –both winking E0
Outdoor communication failure RUN、TIMER –both winking EC
Outdoor sensor RUN-1 time/8s E1
Indoor coil temperature sensor RUN-2 times /8s E2
Outdoor coil temperature sensor RUN-3 times /8s E3
System abnormity RUN-4 times /8s E4
Type mismatch RUN-5 times /8s E5
Indoor fan motor RUN-6 times /8s E6
Outdoor temperature sensor RUN-7 times /8s E7
Discharge temperature sensor RUN-8 times /8s E8
Invert module abnormity RUN-9 times /8s E9
Outdoor fan motor(DC) RUN-10 times /8s EF
Current sensor RUN-11 times /8s EA
EEPROM failure RUN-12 times /8s EE
Top of compressor temperature switch RUN-13 times /8s EP
Voltage sensor RUN-14 times /8s EU

sfedorin1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #3: 10 Мая 2018, 07:47:13 »
спасибо, буду пробовать, отпишусь позже