• Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает 5 1
Текущий рейтинг:  

Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает

Автор Тема: Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает  (Прочитано 16350 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #15: 22 Сентября 2014, 16:47:36 »
Плата действительно как от Galanza. Уних когда возникала ошибка связи выгорал один из элементов,отмеченных на картинке.По-моему все таки левый.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #16: 22 Сентября 2014, 19:38:55 »
Обозначение Q1 - транзистор, смотрите маркировку и меняйте...

was

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #17: 24 Сентября 2014, 13:04:21 »
к сожалению, решился плохо. пришёл электронщик, полазил и выдал заключение, что сгорела микросхема. в результате подключил без этой платы только на холод. думаем посмотреть как отработает следующее лето, а там решать покупать новый дополнительно или  ...
у нас правый транзистор, как будто до нас уже кто то паял...

deir

  • Гость
« Ответ #18: 08 Октября 2014, 20:27:03 »
Ув. wartandax
Не поможете идентифицировать этот элемент.

Судя по схеме он напрямую управляет симисторным ключем через оптосимистор. Симистор и оптосимистор заменены, но положительного результата нет. Хотя плата вроде как работает: светодиод выдает сигналы, становится в норму, когда подключаются все датчики и контроль фаз, но связь с внутренним блоком отсутствует. При установке рабочей платы, аппарат работает нормально, т.е дело именно в этой плате.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #19: 08 Октября 2014, 21:05:34 »
Судя по тому, что в обвязке кварцевый генератор - это микроконтроллер

Deir

  • Гость
« Ответ #20: 11 Октября 2014, 13:58:37 »
А может так быть, что платат работает, реагирует условными морганиями светодиода на подключение-отключение датчиков, а оптосимистором данный микроконтроллер не управляет, который, в свою очередь, управляет мощным симистором, который выдает, как Вы писали импульсы на внутрянку?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #21: 12 Октября 2014, 12:17:11 »
Проследите сигнал "от и до" - откуда уходит , куда приходит, чтобы найти где он теряется

deir

  • Гость
« Ответ #22: 18 Октября 2014, 15:33:11 »
Дорожка от ноги оптопары уходит куда-то под микроконтроллер. Ни с одной ногой контроллера не звонится на короткое.. Хочу попробывать сдуть контроллер и посмотреть.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #23: 18 Октября 2014, 18:44:33 »
феном не надо - медной оплёткой собери припой лучше
p.s. мне много приносят плат обугленных - помоги, почти сделали, тут чуть-чуть осталось)) Фен - как напалм))

deir

  • Гость
« Ответ #24: 11 Декабря 2014, 23:43:24 »
Сдувал феном. Причина оказалась банальной - часть дорожки, которая под микроконтроллером, просто подгнила немного, видимо конденсат. После восстановления все заработало, импульсы пошли на оптопару.
wartandax, спасибо за помошь

was

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #25: 17 Июня 2016, 13:13:32 »
http://www.aliexpress.com/snapshot/7744267145.html?orderId=75816317073715
заказал, прислали очень быстро. ещё не ставил

freeman_81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #26: 30 Апреля 2018, 11:41:39 »
Добрый день! Аналогичная плата, с аналогичной проблемой (межблочная связь). Отмыл от окислов МК, теперь пытаюсь с эмитировать работу блока на столе т.к. ближайшее время нет возможности поставить на блок.
Так вот, организовал что плата перешла в состоянии РАБОТА, т.е. светодиод постоянно горит, а импульсов с МК на оптосимистор так и нету (что в состоянии РАБОТА, что в состоянии ОШИБКИ). Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз. Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? Но, тогда почему светодиод в сост. РАБОТА, а не в ОШИБКА ПИТАНИЯ (1 моргание светика)?
Главный вопрос - импульсы об какой-либо неисправности наружного, всегда должны идти на внутренний блок (знать какая неисправность) или при неисправности наружного всегда импульсов нет т.е. всегда ОТСУТСТВ. МЕЖБЛОЧН. СВЯЗИ?   
Кто-то писал выше, что в рабочем состоянии импульсы на внутрянку должны идти с частотой 1 Гц. так ли это? СПАСИБО

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #27: 01 Мая 2018, 11:38:00 »
... Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз.
Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? ...
Вариант 1.
АС 380V легко получить из сети AC 220V от асинхронного двигателя на 380V соответствующей нагрузке мощности, c двойным запасом мощности,
подключенного звездой с фазосдвигающим конденсатором из рассчета 10 мк/1кW.

На обмотках работающего эл. двигателя, работающего от сети AC 220V будет AC 380V.
http://electro-shema.ru/energetika/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html

Вариант 2.
Вращение асинхронного движка.
http://electro-shema.ru/energetika/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html

freeman_81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #28: 02 Мая 2018, 23:50:51 »
... Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз.
Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? ...
Вариант 1.
АС 380V легко получить из сети AC 220V от асинхронного двигателя на 380V соответствующей нагрузке мощности, c двойным запасом мощности,
подключенного звездой с фазосдвигающим конденсатором из рассчета 10 мк/1кW.

На обмотках работающего эл. двигателя, работающего от сети AC 220V будет AC 380V.
http://electro-shema.ru/energetika/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html

Вариант 2.
Вращение асинхронного движка.
http://electro-shema.ru/energetika/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html
Спасибо за варианты.
Сегодня поставил плату на место, импульсы с наружного пошли. В состоянии РАБОТА примерно импульс в секунду, а при любых ошибках на наружном блоке, частота импульсов уменьшается - 1 в 2,5 сек.
Но, ошибка межблочки так и осталась. Пришлось добираться до платы внутреннего блока (gal0809tzk-02). Импульсы до платы доходили, и решил я её забрать домой. Дома сразу же проверил первый в цепи сигнального провода резистор 100К, 2Вт идущий на оптопару, а он ТРУП, хоть и с виду идеален. А вот дома 2Вт не нашлось, только 1Вт. Оптопара вроде как живая. Подберу резюк, поставлю плату - отпишусь.

freeman_81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #29: 07 Мая 2018, 14:52:18 »
Дома сразу же проверил первый в цепи сигнального провода резистор 100К, 2Вт идущий на оптопару, а он ТРУП, хоть и с виду идеален. А вот дома 2Вт не нашлось, только 1Вт. Оптопара вроде как живая. Подберу резюк, поставлю плату - отпишусь.
Дело было в этом резисторе.

Ремонт кондиционеров