кондиционер kentatsu KSGH35HFAN1

Автор Тема: кондиционер kentatsu KSGH35HFAN1  (Прочитано 1240 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Serg2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 26 Июля 2017, 13:27:32 »
Нужна схема на данный девайс. Проблема: выходит ошибка Е4 токовая защита компрессора сработала 4 раза. Судя по звуку напряжение на дв. подается (гудит), но он не вращается, наружный блок еще не вскрывал.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 26 Июля 2017, 17:34:34 »
Зачем вам схема, если ге запускается компрессор?
Расклиньте или конденсатор замените

Serg2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 27 Июля 2017, 15:50:57 »
Ну да, померил емкость кондера 2мкФ вместо 35мкФ.
Завтра покупать поеду.

Ремонт кондиционеров