De'Longhi PAC C110 глюки

Автор Тема: De'Longhi PAC C110 глюки  (Прочитано 338 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Евгений08

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 01 Сентября 2024, 09:23:21 »
Мобильный кондиционер глючит в режиме "холод".
Там два выносных датчика один 5 кОм, второй (на испарителе) сопротивление гуляет от 3кОм до 80кОм.
Как определить необходимый номинал?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 01 Сентября 2024, 13:48:34 »
Обычно ставят  одинакового сопротивления, скорее всего, тоже 5 кОм при 20 гр Цельсия

Евгений08

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 01 Сентября 2024, 13:55:15 »
Да, так и думал, купил новый 2х5кОм.
Работает, но в режиме холод циклично вкл/откл с интервалом где-то 5 мин.
Опытным путем дошёл до 10кОм датчика испарителя. Пока работает...
Что смущает, - обычно они одного номинала..
Может второй тоже поставить на 10кОм?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 01 Сентября 2024, 14:04:52 »
Ну если он поддерживает заданную температуру, то значит такой и должен быть

Ремонт кондиционеров