Во внутреннем блоке кондиционера Haier посередине блока капают капли воды.
Помпы нет, самотек.
http://cron-climat.ru/haier-page014.shtmlПосле чистки дренажа, поддона, крыльчатки и теплообменников внутреннего и внешнего блоков капание не устранилось.
В чем причина?
IMHO.
Нарушение дренажа конденсата:1 - забит канал дренажа или уменьшен его диаметр, или не соблюдается
непрерывный уклон, воздушная пробка,
2 - нарушение уровня поддона,
3 - трещина в поддоне.
Капли капают мимо поддона:1 - проблема с заправкой (обмерзание испарителя),
2 - не смачиваемая поверхность пластин испарителя (голубое напыление),
3 - повышенные обороты вентилятора срывают капли с испарителя,
4 - термофлекс на толстой трубе нарушен, капли конденсата капают с трубы,
5 - повышенная влажность в помещении, низкая уставка, поэтому конденсация влаги на корпусе внутреннего блока.
Какие еще варианты "подмоченной репутации" могут быть - ?