Кондиционер JAX модель ACX-E09HE, сгорает предохранитель в режиме тепло

Автор Тема: Кондиционер JAX модель ACX-E09HE, сгорает предохранитель в режиме тепло  (Прочитано 14170 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Topic Start: 30 Марта 2016, 19:56:28 »
добрый вечер.подскажите что может выйти из строя если кондей дует теплым воздухом?сразу скажу что фрион в системе есть и компресор наружного блока включается.есть один нюанс это при переключении кондея на тепло горит предохранитель на внутренем блоке.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 30 Марта 2016, 20:08:29 »
А при работе на холод не горит предохранитель? Что происходит тогда?
Неплохо бы схему посмотреть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #2: 31 Марта 2016, 20:26:53 »
А при работе на холод не горит предохранитель? Что происходит тогда?
Неплохо бы схему посмотреть.
добрый вечер.подскажите что может выйти из строя если кондей дует теплым воздухом?сразу скажу что фрион в системе есть и компресор наружного блока включается.есть один нюанс это при переключении кондея на тепло горит предохранитель на внутренем

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 31 Марта 2016, 20:29:31 »
когда ставишь на холод дует комнотной температурой.может это клапан переключения тепло-холод.как его проверить и как вылечит))??
 

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #4: 31 Марта 2016, 20:32:25 »
кондей старенький на 22 газе)) FAX или JAX модель ACX-E09HE

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 31 Марта 2016, 21:21:16 »
Компрессор якобы запускается. А вентилятор наружки? Какое давление, когда наружный блок запускается?
Если  ты пользователь и специальных инструментов нет, то советы бесполезны.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #6: 31 Марта 2016, 22:26:10 »
вентилятор наружного блока включается.но причем компресор до предохранителя?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 31 Марта 2016, 22:40:48 »
Последний вопрос не понятен.
Если грешишь на 4хходовой, прозвони его катушку на короткое замыкание. Но что-то мало верится в это.
Манометров я так понял нет?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #8: 31 Марта 2016, 22:52:09 »
монометр есть.

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #9: 31 Марта 2016, 22:54:16 »
всмысле если компресор не работает то из за этого может предохранитель гореть?в режиме холод он не горит а вот переключаеш на тепло он сразу горит(предохранитель)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 31 Марта 2016, 23:12:10 »
Или межблочка перепутана, или провод , который на катушку идёт коротит или в катушке проблема - мультиметр в руки и прозвонить всё по порядку

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #11: 31 Марта 2016, 23:16:14 »
катушка находится в наружном блоке?

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #12: 31 Марта 2016, 23:18:41 »
я снял плату с блока подскажите где можно протестировать в сао??

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 31 Марта 2016, 23:29:37 »
Да, во внешнем
Ставь всё на место, бери мультиметр и тестируй (ну или зови мастера)


Проблема не в плате, снимать не надо

Михаил81

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #14: 31 Марта 2016, 23:37:23 »
спасибо.буду пробывать.

Ремонт кондиционеров