Мини-vrf

Автор Тема: Мини-vrf  (Прочитано 1973 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Topic Start: 28 Июня 2016, 21:08:36 »
Ребята мини ставим впервые.все работает.но мы внутрянки и наружку поссдили на отдельные автоматы и когда внутринии вырубаем с автомата а не с пульта наружний не входит в ошибку а продолжает работать.и идет облединение.мы решили и внутриние и наружку посадить на один автомат.вопрос?так должно быть?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 29 Июня 2016, 09:00:12 »
Нет, вы все правильно сделали. Скорее всего оборудование туповатое (Китай?)
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #2: 29 Июня 2016, 20:56:55 »
Мы ставили и ставим большии системы и у них если один внутриний блок без питания наружка в ошибку встает.у нас сейчас тенденция пошла на мини и не поймем))что ща такое.а людям пока раскажешь что нужно сначало с пульта выключать чтоб трв закрылось а потом с автомата рубить это жуть.ребята постараюсь фото с платы скинуть но ду

маю там смотреть не чего ну а в друг.это кондики York

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 16 Июля 2016, 11:03:09 »
Мы ставили и ставим большии системы и у них если один внутриний блок без питания наружка в ошибку встает.у нас сейчас тенденция пошла на мини и не поймем))что ща такое.а людям пока раскажешь что нужно сначало с пульта выключать чтоб трв закрылось а потом с автомата рубить это жуть.ребята постараюсь фото с платы скинуть но ду

маю там смотреть не чего ну а в друг.это кондики York


Это в старых системах, где адресацию вручную надо выставлять, а если автоматом выдаёт адреса, то ошибки не будет

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 16 Июля 2016, 13:58:52 »
Не соглашусь. В нормальной системе все равно какая адресация. Но если она какой-то блок не видит, то будет ошибка. Автоматом адресация выставляется при сбросе питания со всей системы.
Хотя у кого-то логика может быть и иной.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров