Кондиционер Делонги СКР20'04

Автор Тема: Кондиционер Делонги СКР20'04  (Прочитано 4129 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Teapot

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 01 Июля 2013, 16:42:53 »
Здравствуйте уважаемые! Сломался дома кондиционер, связался с конторами - сезон, ждать мастера долго. Решил сам разобраться. Итак, при включении кондиционера шторка открывается, вентилятор наружного блока начинает крутиться, затем кондиционер пару раз пищит, шторка закрывается, движок отключается и панель мигает зеленым светодиодом 6 раз. Плату снял, проверка выявила резистор 31 в обрыве, заменил нашим на 1вт и 27 кОм, и стабилитрон на 12 вольт. Подключил плату все заработало нормально во всех режимах. Однако смущает что резистор этот сильно греется даже в дежурном режиме, при прикосновении к нему щиплет током. Причина для это должна быть. При наличии желания и времени прошу оказать посильную помощь по нагреву резистора, где чего посмотреть?
PS Не могу сделать вложение - нет доступа к папке вложений, одно 57 кбайт, другое 47 кбайт :-(
выложил фото.

Ремонт кондиционеров