• Кондиционер DEKKER DSH 105R 5 2
Текущий рейтинг:  

Кондиционер DEKKER DSH 105R

Автор Тема: Кондиционер DEKKER DSH 105R  (Прочитано 6313 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

koritan

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 20 Октября 2017, 11:29:55 »
Привет всем. Есть кондер Dekker DSH 105r  Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1[V1.1] . В режиме холод работает  в режиме тепло перестал. Снял плату выпаял реле компрессора проверил- работает  перестал работпть писчик, перестал работать и на холод. стал подозревать микросхему усилителя каналов , поменял поставил на панельку . стал работать писчик  и стал включаться компрессор на холод , и стал клацать соленоид в внешнем блоке.(ранее проверял датчики температуры тестером -обрыва нет) на данный момент работает так: в комнате порядка 20 гр. режим авто.
1шаг.   17гр. на пульте - работает компрессор -холодит 220 на первом(Компрессор) и четвертом(вентилятор вн)
2 шаг. 18гр.  работает только внутр вентелятор, на кабеле на внешний блок питания нет
3 шаг  23 гр  включился соленоид - появилось питание на  третьем проводе.
4 шаг. доходим до 30 гр ждем 30 минут не греет  питание только на третьем (соленоид)
5 шаг уменьшаем температуру. 22гр на третьем питание отключаеться.
6 шаг  18 включается первый и четвертый -холодит.
проверяю соответствие датчика вход воздуха: режим авто устанавливаем 25 гр (в комнате 20)  зажимаем датчик в руке через минуту начинает холодить , отпускаю через время опять отключает компрессор.
Прошивка?  и где ее взять если это она? 

Ремонт кондиционеров