Кондиционер chigo vrf

Автор Тема: Кондиционер chigo vrf  (Прочитано 4768 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Topic Start: 14 Марта 2020, 16:41:31 »
Здравствуйте дорогие друзья. Помогите пожалуйста где можно скачать техническую литературу на chigo vrf.спасибо

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #1: 14 Марта 2020, 16:45:37 »
Модель CMV-500W/ZR1-C

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #3: 15 Марта 2020, 18:26:24 »
Здравствуйте дорогие друзья.спасибо за внимание.эиа литература у нас есть.главный вопрос который нас интересует это как адресация прописывается?ни в одной литературе этого нет!кто знает подскажите! спасибо!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 16 Марта 2020, 10:48:25 »
с какой целью собираешься делать ручную адресацию?
В автомате все и так нормально прописывается.
Ручная адресация производится с помощью ик-пульта, который идет в комплекте с наружным блоком.
Во вложении инструкции и техмануал.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #5: 16 Марта 2020, 10:50:47 »
Инструкция на внутрянки. В конце прописан метод адресации
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 16 Марта 2020, 10:53:07 »
Инструкция на наружки, на всякий случай
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #7: 17 Марта 2020, 06:03:00 »
Здравствуйте дорогие друзья. Спасибо за внимание. Пульт есть не помогает.Мы не хотим прописывать в ручную мы хотим удалить в ручную существующую адресацию.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #8: 17 Марта 2020, 06:06:59 »
Добавилась ещё одна внутрянка и система ни как ни хочет работать.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 17 Марта 2020, 10:53:43 »
Коллеги, сорри. Вложил не тот файл по устранению неисправностей (выложил для полупрома).
Сейчас выкладываю для VRF. См. стр.48 - там про адресацию.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #10: 19 Марта 2020, 19:18:40 »
Здравствуйте друзья! Спасибо огромное за информацию,это очень круто что вы мне скинули. На будущее очень пригодится. Ни где найти не могли,но реально круто. Пока не делали времени нет,но как думали Вы подтвердили наши догадки. Как решим вопрос я отпишусь. Спасибо

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #11: 28 Марта 2020, 19:35:46 »
Здравствуйте дорогие друзья. Спасибо Вам за информацию. Проблема бы да в импульсном кабеле. P Q правильно соединили а вот экран Е нет. Спасибо

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #12: 28 Марта 2020, 19:39:18 »
Прозванивать стали на внутрянках Е есть на корпусе а на наружке нет. Как на наружке корпус появился все заработало.

Username157

  • Гость
« Ответ #13: 27 Октября 2023, 20:51:25 »
... только это https://chigo-air.ru/files/shop_series/217/documents_file/1/manual-cmvv_wzr1.pdf.
Ссылка не рабочая ! Кто нибудь дайте пожалуйста информацию по CHIGO VRF 450 и 500 проблема ошибка 1Н4.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 28 Октября 2023, 07:55:33 »
Так hellberg ниже прикрепил
H4 - после трехкратного срабатываниях P6
P6 - защита инверторного модуля

Ремонт кондиционеров