В общем проблема оказалась тривиальной, ровно так как написал wartandax - некорректное межблочное подключение.
Ноги ошибки из-за того, что трассы и проводка были неправильно подписаны. Дело в том, что внешний блок стоит на тех. балконе и трассы от балкона до входа в квартиру проложены застройщиком вместе с проводкой. И подписаны они были неправильно и монтажник это не проверил.
В итоге:
1. первая компания Центр Климат. 4 часа возился мастер, проблемы не нашел. На мои подозрения что может что-то перепутано в подключении - сказал что все верно.
2. вторая компания ИП Агафонов - мастер написал что все ок и свалил в закат
3. третья компания Техника Вашего Дома - отказались ехать, сказав что инвертер так и должен работать.
4. вторая компания по повторной заявке от Хаера ИП Агафонов - вот тут приехали люди с головой, т.к. практически сразу и безапелляционно заявили что проблема в монтаже и минут за 10 доказали это все исправив.
Как итог - проблема решена.
Кстати, трассы от застройщика это конечно здц, т.к. подключить внутренних блоков больше чем застройщик проложил трасс - нельзя. Заменить или добавить трассы - невозможно, они зашиты в потолке МОПа причем часть потолка разборная, а часть - нет.