Кондиционер Carrier странно работает вентилятор наружки

Автор Тема: Кондиционер Carrier странно работает вентилятор наружки  (Прочитано 3912 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Topic Start: 11 Сентября 2017, 23:05:33 »
Всем привет!
Сегодня выезжал ремонтировать кондиционер,кариер 24-ка старт-стоп,проблемы были в электропитании,скрутка перегорела на вводе. Сделал запустился,все норм вроде бы,но вентилятор наружки при работе на обогрев работает минуты две и отключается. Отключается питание с платы внутреннего блока. Кондиционер продолжает работать все в порядке,только вент наружки стоит на месте. Это не оттайка,я сто раз проверял. Как будто такой алгоритм у него. На охлаждение вент крутится постоянно. На улице градусов 15 примерно было. Термодатчик наружки прозванивается и исправен.
Насколько я знаю при работе на обогрев вентилятор работает всегда,отключается только на время оттайки,тут же почему то не так.
Если кто сталкивался с таким,отпишите.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #1: 12 Сентября 2017, 00:08:31 »
Всем привет!
Сегодня выезжал ремонтировать кондиционер,кариер 24-ка старт-стоп,проблемы были в электропитании,скрутка перегорела на вводе. Сделал запустился,все норм вроде бы,но вентилятор наружки при работе на обогрев работает минуты две и отключается. Отключается питание с платы внутреннего блока. Кондиционер продолжает работать все в порядке,только вент наружки стоит на месте. Это не оттайка,я сто раз проверял. Как будто такой алгоритм у него. На охлаждение вент крутится постоянно. На улице градусов 15 примерно было. Термодатчик наружки прозванивается и исправен.
Насколько я знаю при работе на обогрев вентилятор работает всегда,отключается только на время оттайки,тут же почему то не так.
Если кто сталкивался с таким,отпишите.
найдешь мануал, маякни плеазе)); там про алгоритмы должно быть)

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #2: 14 Сентября 2017, 16:26:27 »
Братушки поделились   -  http://eto.carrier.com/lit.asp    http://eto.carrier.com/litterature/om/OM_42NQVH-M_MUL.pdf    http://eto.carrier.com/litterature/Service_Manuals/SVM-07009-1.pdf        может  на что сгодится...

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 16 Сентября 2017, 14:40:23 »

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #4: 20 Сентября 2017, 10:45:24 »
Viktor 555,большое спасибо!
Но про вентилятор там не очень подробно,есть упоминание о режиме прогрева,но это как я понял относится к запуску внутреннего вентилятора после прогрева теплообменника. В общем думаю что плата неисправна на том кондиционере,потому что вентилятор наружки должен крутиться постоянно во время работы компрессора,отключается только на время оттайки,вместе с внутренним.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #5: 20 Сентября 2017, 13:58:31 »
... может стоит поставить зимний комплект ( типа УЗП-1) и запускать вентилятор вместе с компрессором - дешевле будет...   ЗЫ.  управление  тепло- холод с 4-х ходового,

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #6: 25 Сентября 2017, 11:15:20 »
Причем тут зимний комплект и работа на обогрев?

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #7: 25 Сентября 2017, 12:56:38 »
...если на холод работает нормально, а при работе на тепло через 3 мин карлсон останавливается, можно  предположить что температура испарителя достигла   +55 градусов  и процессор перевел в режим оттайки. УЗП при работе на тепло - Мах. обороты ( если Скв не уходит в аварию - чисто для проверки...)

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #8: 26 Сентября 2017, 17:39:56 »
В режиме оттайки отключается вентилятор внутреннего блока и 4х ходовой встает на холод. Тут нет этого.

Ремонт кондиционеров