Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?

Автор Тема: Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?  (Прочитано 29167 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #60: 28 Марта 2016, 12:03:06 »
yomka прошу обращаться по нику.
Напряжение, ток нужно мерить. Это сейчас главное в диагностике будет. Мультиметр и клещи токовые обязательны. Без них никак.
Пускатель сверху в наружке стоит (черный кубик).
Вот пускатель


Кстати вчера вечером, я запустил кондей ещё раз. Было темно и я видел когда пускатель переключается, он не искрит, но немного светится. Это нормально?
п.с. шильду посмотрел? Газа 1,7кг?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #61: 28 Марта 2016, 12:19:44 »
На видео и вентилятор вращается рывками, правильно?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #62: 28 Марта 2016, 12:59:33 »
На видео и вентилятор вращается рывками, правильно?
Да. Но в режиме тепло крутится постоянно, но компрессор не работает.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #63: 28 Марта 2016, 13:25:16 »
Если с электричеством все в норме (а это обязательно нужно проверять,т.к. проблема просадки частое явление+блок здесь совсем не маленький), то нужно последовательно проверять контактор, конденсатор, компрессор. Попробуй подать питание в обход контактора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #64: 22 Апреля 2016, 19:47:50 »
Хочу выразить огромную благодарность hellberg!!!
Несколько недель человек помогал ремонтировать этот кондиционер удалённо! + терпел мои глупые вопросы. Он показал себя Профессионалом с большой буквы. Несмотря на то, что нам не удалось запустить изначальный внешний блок, но нам удалось запустить второй блок, который я привёз. В процессе работы ему пришлось распутывать всё как опытному следопыту. Не было схем и каких-либо 100% проверенных ТТХ, а также местные мастера установили внутренний блок работающий на R407c, а внешний на R410 и всё это он смог подружить....в общем можно написать детектив.
Сейчас всё работает за что ему ещё раз ОООгромное человеческое спасибо!!!

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #65: 22 Апреля 2016, 21:03:12 »
Да,  потрудились на славу.
Спасибо за благодарность и терпение моего сарказма. Получил бесценный опыт общения только по почте. Мейлов с каждой стороны было по паре сотен, наверное.
Случай действительно непростой оказался. Плюс много косвенных трудностей. Но было интересно.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров