Конд."Полар биир".До этого работал.Горит ошибка "е 0".Вычитал что это"нет связи между блоками".Смежблочкой всё впорядке,газ есть.Ошибка снимается при отключении из сети.После запуска,когда приходит время работы компрессора,ошибка загорается вновь.Наружка не работает.Что может быть?

Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2756
« Ответ #1: 06 Март 2017, 21:04:45 »
Что-то гасит питание внешней платы до нуля