Доброе время суток, прошу Вас посоветовать насчет разморозки трехфазного кондиционера ЧИГО, проблема заключаеется в том что после 40-50 минут работы в режиме обогрева,наружный блок покрывается толстым слоем инея после чего эфективность, тоесть подача теплого воздуха во внутреннем фене уменьшается, даже когда датчик находится под слоем снега не включается режим оттайки, поменяли датчик на наружном блоке, результата нет, подскажите кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

towarish

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #1: 14 Январь 2019, 14:24:50 »
Привет. Подождите больше времени его работы , если не будет оттайки смотрите плату

shuxrat11

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 14 Январь 2019, 19:34:09 »
Спасибо большое за совет, действительно поменяли плату и разморозка заработала