Кентатсу выключается по высокому

Автор Тема: Кентатсу выключается по высокому  (Прочитано 1808 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Арсалан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 18 Мая 2018, 06:28:34 »
Такая проблема, может кто сталкивался.  Кентатсу двухвентиляторный наружный. Компрессор запускается вентиляторы на средних оборотах давление 7.минут пять работает начинает подниматься давление. Конденсатор горячий сверху и до низу. Вентиляторы в это время крутятся на тех же средних оборотах. Компрессор выключается и только потом включаются вентиляторы на максимальные обороты.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 22 Мая 2018, 08:16:13 »
Датчик температуры конденсации посмотрите
А второй в ту же сторону крутится?
Часто он просто раскручивается потоком воздуха от второго вентилятора.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #2: 24 Мая 2018, 23:34:21 »
Такая проблема, может кто сталкивался.  Кентатсу двухвентиляторный наружный. Компрессор запускается вентиляторы на средних оборотах давление 7.минут пять работает начинает подниматься давление. Конденсатор горячий сверху и до низу. Вентиляторы в это время крутятся на тех же средних оборотах. Компрессор выключается и только потом включаются вентиляторы на максимальные обороты.
Чистить конденсатор.

Арсалан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #3: 29 Мая 2018, 17:50:53 »
Тоже подумал нехватает переохлождения. Конденсатор промыл, не помогло. А вот датчики на конденсаторе да,  их два,  закреплены на пластиковой площадке. Я их открепил и воткнул прямо в между ламелями. И все заработало.  Всем спасибо.