Кондиционер AERONIK работал нормально в течение 5 лет на серверную.
Недавно, появился дефект - в режиме COOL - греет.
Диагноз:
Неисправный 4WV.
Решение.
4WV удалось вернуть на холод манипуляцией вентилей портов и напряжения управления 4WV.
Правильное положение клапана опять нарушилось через пару дней.
Что делать?
Может быть пережать капиллярки на 4WV - ?
Наверняка одна из них забилась,
а другая передавливает клапан в обратном направлении без запитки катушки (провод отрезан).