Galanz компрессор отключается через 3 минуты

Автор Тема: Galanz компрессор отключается через 3 минуты  (Прочитано 2494 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

aleksei2017

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 24 Сентября 2016, 05:59:32 »
всем  привет! сплит галанз 12 наружка вентилятор крутится а компрессор не запускается пытается на пару секунд итак через каждые 2-3 минуты конденсатор менял без изменений подскажите может кто сталкивался?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 24 Сентября 2016, 09:24:07 »
Что на манометре в течение этих пары секунд?
Напряжение на компрессор идет постоянно или только в течение пары секунд,?
Есть на плате датчик тока и какой пусковой ток компрессора?

aleksei2017

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 25 Сентября 2016, 07:44:53 »
на манометре без изменений он некоторое время без газа работал утечка была! может перегрелся компрессор? честно с тестором не очень дружу если есть возможность дайте знать как и к чему накинуть тестер 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 25 Сентября 2016, 08:34:03 »
Скорее всего значит в клину
Попробуйте подсоединить пусковик раза в три большего номинала
И несколько раз запустить
Если запустится, тогда ставьте номинал и скорее всего масла добавить надо, раз была утечка

aleksei2017

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 25 Сентября 2016, 12:27:31 »
большое спасибо за совет буду пробовать!