канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба

Автор Тема: канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба  (Прочитано 8265 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Topic Start: 17 Ноября 2015, 10:07:51 »
На сетках вся дрянь и собирается. Выбрасывай его. И осушитель обязательно. Лучше с антикислотным действием.
Во втором случае вряд ли 4-хходовой: там давление повыше было бы за счет перепуска с нагнетания. При данной температуре давление низковато будет. Возможно небольшая недозаправка, либо где-то небольшой затык опять:например,если в блоке есть ЭРВ, то в холод он работает, а в тепло всегда открыт. Может и здесь обмерзание есть?
Проверь внутрянку на загрязненность, попробуй дозаправить. Найди порт с реальным нагнетанием - на блоке в 12кВт должен быть такой штуцер.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.