канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба

Автор Тема: канальный кондиционер mcquay mcc 40 обмерзает газовая труба  (Прочитано 8269 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Topic Start: 13 Ноября 2015, 10:25:19 »
По первому блоку возможно еще вода в контуре. Нужно смотреть при работе наружный блок: скорее всего в нем обмерзание начинается. И проявляться это может не сразу. Но, если труба обмерзает, то нужно найти откуда начинается обмерзание. Не обязательно капиллярка, в блоке еще полно узких мест.
По поводу второго блока:где меряешь давление нагнетания? Бывает на некоторых блоках на обоих кранах стоят штуцера.На газовой трубе - это понятно всас. Но на жидкостной это не давление нагнетания. Там уже парожидкостная смесь после каппилярки и давление там не сильно отличается от давления всаса. Но отличаться все-таки должно.
На каком фреоне блок?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров