EACS-12HG-M/N3 заправочная масса хладагента?

Автор Тема: EACS-12HG-M/N3 заправочная масса хладагента?  (Прочитано 10081 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Vuzdorf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 24 Июня 2016, 18:16:52 »
Господа,
Кто-нибудь знает сколько заправлять хладагента в Electrolux EACS-12HG-M/N3 AirGate? Нигде нет этой секретной информации хоть убей. На шильде наружного блока нет, на внутреннем тоже. Весь интернет перерыт, где еще искать не знаю. Помогите пожалуйста.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 24 Июня 2016, 22:00:54 »
Ориентируйтесь по собратьям, если на 22 фреоне то 900-1000 гр.
Если на 410, то 700-900 гр.


Рекомендую заправить по весам грамм 600, а после добавить до полного заполнения испарителя...

Vuzdorf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 24 Июня 2016, 23:37:33 »
На 410...
А простите за тупость, как понять что испаритель заполнен?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 24 Июня 2016, 23:55:09 »
На ощупь, можете давление контроллировать

Vuzdorf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 25 Июня 2016, 00:12:47 »
Спасибо за совет!
Но уж простите мою назойливость, нельзя ли поподробнее с момента наощупь? Я так понимаю по весам я заправляю выключенный агрегат, и давление меня в этот момент сильно не беспокоит, ибо оно зависит от чего угодно, но менее всего от количества фреона в системе, так? Вот после того как 600 грамм залито, что именно надо сделать, где пощупать, что должно с давлением стать?
Спасибо за терпение... :)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 25 Июня 2016, 00:18:17 »
Включайте агрегат, доводите температуру испарения до 0 гр. Цельсия (контролируйте по давлению на манометре)
Если испаритель заполнен полностью, то всё, если нет, ещё добавьте...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 26 Июня 2016, 13:24:50 »
Советую обратиться к дилеру за инфой по заправке. И с жидкарем поаккуратнее.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 26 Июня 2016, 14:23:16 »
Да, особенно, если нет опыта, лучше заправить заводскую норму, и подождать пока фреон распределится по всей системе, чтобы компрессор не получил гидроудар