• инвертор AERO 5 1
Текущий рейтинг:  

инвертор AERO

Автор Тема: инвертор AERO  (Прочитано 2083 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Илья123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 12 Ноября 2017, 16:15:10 »
Сплит включается и через минуту выдает 01, на вентиляции - крутит, наружный блок в работу не включается. Сейчас не сезон, разобрал его до тла в качестве учебного пособия. Вся периферия в номинале. Единственное что не могу проверить - не заклинил ли компрессор механически, хотя он и месяца не проработал. Советуйте

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 12 Ноября 2017, 17:03:27 »
если инвертор (плохо видно фото)проверяй платы и датчики наружного бока

Илья123

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 12 Ноября 2017, 19:19:32 »
если инвертор (плохо видно фото)проверяй платы и датчики наружного бока
в заголовке....)   датчики в норме

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 14 Ноября 2017, 15:10:11 »
Компрессор чтобы проверить наверняка - надо крутануть частотником и посмотреть давление.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Ответ #4: 20 Ноября 2017, 22:47:04 »
Сплит включается и через минуту выдает 01,
на вентиляции - крутит, наружный блок в работу не включается.
Сейчас не сезон, разобрал его до тла в качестве учебного пособия. Вся периферия в номинале. Единственное что не могу проверить - не заклинил ли компрессор механически, хотя он и месяца не проработал. Советуйте
Фреон в норме?
На тепло работает?

Ремонт кондиционеров