Здраствуйте уважаемые форумчане,приехали смотреть по просьбе клиента кондей, не греет совсем, подключили минифоль давление ноль, дали в систему сжатого воздуха,обнаружили утечку на вальцовке, устранили, отвакумиравали, залили фреон и запустили, нагнетание 15-18 бар, 6.1-6.9 ампер, трубки горячие, внутренний фен набирает всю скорость вентилатора, а воздух ели теплый, остановили закачали газ на внешний блок, сняли наружный блок что бы проверить трубки, обнаружили один перегиб устранили, опять собрали результ тотже, разобрали внутренний фен, заходяшая трубка с наружного блока горячая а в радиаторе теплая, к сожелению стемнело, пришлось ехать, ну и на улице температура опустилась до 2 градусов, извините за рассказ но если у кого есть советы насчет этой проблемы напишите, заранее спасибо, всех благ