Ну, в общем так...
Во-первых, спасибо за сервис-мануал - помог невероятно.
Во-вторых, управились мы с проблемой. Вскрыли плату в наружном блоке. на ней установле инвертор на микросхеме. Выяснилось, что резистор на 3 ноге оборван. И микросхема не дышит... Купил аналогичную, установил ее и резитор... но результата нет.
После этого выяснил, что нет напряжения на второй ноге. Когда убрал резистор между эмиттером и базой напряжение появилось и все запустилось!
Теперь кондиционер работает, как положено.