Haier HSU-07 rdo3

Автор Тема: Haier HSU-07 rdo3  (Прочитано 7863 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 26 Декабря 2013, 17:13:59 »
У меня Haier HSU-07 rdo3 неожиданно стал вырубаться при выработке тепла. Примечательно, когда работает на холод – вообще никаких проблем. А на тепло работает максимум 10 секунд… 3-4 минуты пауза и все повторяется. Отключает кондиционер плата управления. Питание отключается и копрессора, и крыльчатки.
Может, кто подкинет умную мысль по электросхеме?

Ржаединов_Вит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #1: 27 Декабря 2013, 16:55:16 »
Но ведь хоть какую-то ошибку он должен выдавать? Вот вы нам и скажите, какую, тогда, возможно, мы и сумеем помочь. А пока поглядите вот табличку, может что-то и прояснится...

Рябов_Михаил

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 27 Декабря 2013, 17:19:14 »
Как любопытно... А ваш копрессор вообще включается, или поcле переключения на тепло просто все угасает и тишина?

And-Haier

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #3: 27 Декабря 2013, 17:29:22 »
У меня Haier HSU-07 rdo3 неожиданно стал вырубаться при выработке тепла. Примечательно, когда работает на холод – вообще никаких проблем. А на тепло работает максимум 10 секунд… 3-4 минуты пауза и все повторяется. Отключает кондиционер плата управления. Питание отключается и копрессора, и крыльчатки.
Может, кто подкинет умную мысль по электросхеме?
Здравствуйте, в СЦ обращались?

Бондар_Никола

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #4: 27 Декабря 2013, 17:42:41 »
Насколько я могу судить, при нехватке фреона запросто  не включится наружный (ну и как следствие -  внутренний) блоки. Возможно конечно, я прост никогда не дожидался такого отключения... Кучу кондиционеров этой марки переставлял... ни разу такого не встречал

Костриков_Фел

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
« Ответ #5: 28 Декабря 2013, 16:20:35 »
Самое первое, что необходимо сделать, это проверить давление. Затем нужно проверить конденсатрон наружного блока, который отвечает за вентилятор и компрессор. Ну и после этого проверяют таблетку на компрессоре.
По результатам либо постараться включить мозг, либо просто заменить компрессор

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #6: 28 Декабря 2013, 17:14:28 »
С ИК пульта включается сразу и компрессор, и крыльчатка. Отлючает все именно плата. Впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Придется лезть все мерить... Морозит идеально, до 7-8 градусов. Но как только переключаю на тепло - отрубается.Минут через 10 включается, начинает греть вроде, но тут же снова рубит. Приходил мастер, сказал - солиноид.

Рябов_Михаил

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #7: 28 Декабря 2013, 17:34:08 »
Да, ну, соляноид тут никаким боком ( наверное, имелся ввиду клапан). Тогда бы он даже не холодил. А если на холод, говорите, работает отлично, тем более, раз он запросто включается на обогрев - тут явно что-то с компрессром. Необходимо проверить, для начала, всякую мелочевку типа реле, разъемов и прочего. Может,  где-то и всплывет

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #8: 29 Декабря 2013, 05:09:24 »

Здравствуйте, в СЦ обращались?
[/quote]
Да они тоже в недоумении. Впрочем, я и сам некоторым образом, оттуда. Но вот тут понять не могу...

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #9: 29 Декабря 2013, 05:17:58 »
Хочу попробовать взять плату с другого конюхи. Попробовал отсоединить компрессор - по прежнему вырубает и крыльчатку, и компрессор. Ток идет лишь на клапан. Погляжу еще датчик на испарителе, после этого и саму плату. Пока тут все решаем, он уже и на холод стал вырубаться.
Но я его достану!

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #10: 29 Декабря 2013, 05:48:17 »
Для начала стоит вымыть испаритель.
В принциепе, если температура трубы превышает 72 градуса по цельсию, отрубается и вентилятор наружки, и компрессор чезе 5 сегкунд работы. Датчик температуры трубы расположен на внутреннем блоке. Так что меняйте и не переживайте

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #11: 29 Декабря 2013, 07:11:32 »
Ну так дело-то в том, что потребление тока не растет... На компрессоре только прыгает в диапазоне 2.1-2.4 А. Как-то я не заю, допускается ли перепад Ампер в 0,3 А?

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #12: 29 Декабря 2013, 07:12:46 »
Конденсатор в идеальном состоянии, как и испаритель.. Они практически не использовались

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #13: 29 Декабря 2013, 07:48:37 »
Ну вот разобрались... Это оказалась она - печатная плата. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #14: 29 Декабря 2013, 17:52:38 »
О, еще подскажите, как можно вывести пульт в режим диагностики? Первый раз с такими встречаюсь. И нет ни схем, ни манулки...

Ремонт кондиционеров