Какая ошибка на JAX ACS-14HE?

Автор Тема: Какая ошибка на JAX ACS-14HE?  (Прочитано 5458 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Topic Start: 28 Декабря 2013, 18:11:34 »
Кто может, помогите определиться с ошибкой сплит-системы JAX ACS-14HE. Отлично включается как на тепло, так и  на холод с пульта. Только вот воздух в обоих случаях дует комнатной температуры. Поработав минуты 3, система перестает дуть, жалюзи закрываются и светодиоды принимаются моргать.
Если кто является обладателем кодов ошибок, может можете поделиться? Или подскажите, что делать?

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #1: 29 Декабря 2013, 04:45:15 »
С какой частотой моргает лампочка индикации?

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #2: 29 Декабря 2013, 05:36:32 »
Успевает моргнуть 3-4 раза за секунду.
При этом  pre-oef горит красным

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #3: 29 Декабря 2013, 07:05:34 »
Для начала рекомендую проверить датчики температуры и эл. двигателя на внутреннем блоке

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #4: 29 Декабря 2013, 07:45:15 »
Да, начинай со всех имеющихся датчиков и разъемов соединений. Насколько я понимаю, двигатель внутреннего блока работает? Не издает ли звуков при включении и выключении? Звуки вроде воя, треска? Встречал такое однажы - симистр управления мотором не запирался.

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #5: 29 Декабря 2013, 10:05:11 »
На внутреннем блоке мотор работает. Ошибка идет, когда подается питание на компрессор.
А как правильно проверяют датчик? Для этого нужно отсоединить разъем и потом измерить сопротивление или делать это в подключенном состоянии?

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #6: 29 Декабря 2013, 10:06:50 »
Нет, никаких необычных звуков не замечал

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #7: 29 Декабря 2013, 10:37:23 »
Отключай датчики температуры. Измеряй сопротивление, грей их рукой и следи за изменением сопротивления.

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #8: 29 Декабря 2013, 10:38:45 »
Ошибка идет, когда подается питание на компрессор.
Вот это уже гораздо хуже.... :-\

Ржаединов_Вит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #9: 29 Декабря 2013, 15:44:48 »
А когда точно ошибка идет? И как отключается: аварийно или через реле? Температуру меняет испаритель сам?

Tom_Pol

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
« Ответ #10: 29 Декабря 2013, 16:17:08 »
Благодарю всех откликнувшихся!
Загвоздка была в конденсаторе, не запускался компрессор. Защита срабатывала на внутреннем блоке, отключала и вентилятор и компрессор. Тепловое реле просто не успевало сработать.