GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.

Автор Тема: GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.  (Прочитано 3858 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 14 Июля 2017, 15:43:41 »
Я когда разговаривал с Тошиба-Кэрьер по поводу проверки межблочки, он мне сказал: забудь, никак ты не проверишь....
Почему же , осциллом хорошо видно пакеты импульсов в MHI, DAIKIN, FGL.
Но осцилла под рукой как правило нет, только на втором подходе беру его.

В данном случае со стороны наружки прозвонил межблочную связь в сторону внутрянок.
Очень удивился показанииям омметра.
В одну сторону было 7 МОм, в другую - О Ом.
Такого не может быть, подумал я, это наводка.

Почему то все экраны кабелей были отсоединены от земли.
Я все заземлил как заводом предусмотрено.
Молодцы проектировщики, кольца ферритовые предусмотрели на сигнальных кабелях межплатной связи. У Дайкина такого нет.