GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.

Автор Тема: GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.  (Прочитано 3860 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 13 Июля 2017, 17:43:28 »
На внутренних блоках после сброса питания появляется на 3 сек. авария E6 (обрыв связи с наружкой), после этого авария на внутренних блоках не индицируется.

На внешнем блоке - двушке в одном контуре:
GENERAL CLIMATE GW-GM450/3N1V - master
Индикация: oN
Код по светодиодам 1...6 - обрыв межблочной связи
GENERAL CLIMATE GW-GM280/3N1V - slave
Индикация: E6
Код по светодиодам 1...6 - обрыв межблочной связи
После сброса питания EEV не тикает, клапана не щелкают, компрессоры не включаются.

На линии связи с внутрянками:
Клещи DT3343 показывают DC импульсы 10мV...100mV - это норма.
Нет постоянного уровня, как у дайкина.
На AC еще меньше показания.

Проверка линии межблочной связи:
Оборвать линию связи с внутрянками - сразу на внутрянках появляется постоянно светящаяся ошибка Е6.
При восстановлении контакта в линии межблочной связи ошибка Е6 уходит сразу, без сброса эл. питания.

Причина - обрыв связи между платами управления мастера и ведомого - CN18 - СN18 (белый разъем - 2,3 контакт).
В схеме на крышке эти разъемы и связь не указаны, т.к.  двушка - доп. опция.
Предыстория.
Сломалась крыльчатка вентилятора, пошла вибрация на корпус кондиционера - провод из разъема выломался от вибрации от крыльчатки ?
А может быть, его случайно дернули или сосулька упала зимой?

Решение.
Восстановление контакта в разъеме СN18, фиксирование кабеля для исключения повторного обрыва.

Осторожно.
Разъемы мама-папа по цвету разные, попутать легко!
При разборке, тасовке плат индикации и связи обоссал маркером всех, потом порадовался содеянному.
Аппарат увидел в первый раз... :)