Если даже не пытается запуститься компрессор, то проблема в датчике высокого давления, а скорее в проводах датчика идущих к плате. Попробуйте поставить перемычку на плате вместо датчика. Провода бывает обламываются прямо у корпуса датчика из-за вибрации. Датчик должен быть замкнут в нормальном состоянии.