Кондиционер Electrolux код ошибки С5

Автор Тема: Кондиционер Electrolux код ошибки С5  (Прочитано 15132 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #15: 03 Декабря 2013, 09:42:48 »
Еще будет не лишним проверить температуру трубки после клапана и температурные, воздушного датчики на предмет работоспособности.


VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #16: 03 Декабря 2013, 09:47:54 »
Напряжение снимал.
Подскажите, тогда,  как или каким способом в моём случае,  наиболее точно и корректно снять показания датчиков или проверить их?

RusLan_80

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #17: 03 Декабря 2013, 09:52:43 »
Напряжение снимал.
Подскажите, тогда,  как или каким способом в моём случае,  наиболее точно и корректно снять показания датчиков или проверить их?
Терморезисторы NTC.
Смотрите номиналы терморезисторов, они указаны на плате применительно к каждому разъёму (значения при 25С). 

Vest

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #18: 03 Декабря 2013, 09:59:33 »
Подскажите, тогда,  как или каким способом в моём случае,  наиболее точно и корректно снять показания датчиков или проверить их?
Самый простой - поменяйте на 100% рабочие аналоги, располагающиеся рядом на схеме.
Снять параметры с рабочего датчика и сравнить с полученными методом измерения, в зависимости сопротивления от температуры.




LiK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #19: 04 Декабря 2013, 05:17:53 »
Ещё можно попытаться эмулировать переменным резистором работу датчика и по таблице зависимости сопротивления от температуры, с тем же диапазоном сопротивления.


VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #20: 05 Декабря 2013, 06:43:03 »
Всё сделал, как рекомендовали, нашёл проблему, устранил, ошибки больше нет - работа кондея стабильная, всем спасибо!

LiK

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #21: 05 Декабря 2013, 06:48:49 »
Всё сделал, как рекомендовали, нашёл проблему, устранил, ошибки больше нет - работа кондея стабильная, всем спасибо!
Так что было то в конечном итоге? плата, датчики или перемычки неправильно выставленные? И что сделали, что бы заработал?

VVViktor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #22: 05 Декабря 2013, 06:55:49 »
Да ларчик просто открывался - проблему решил - заменой ещё одной нерабочей платы на новую, теперь без претензий, работает нормально :)

Ремонт кондиционеров