electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты. Новый проработал около года, затем начал отключаться компрессор. Включаю, внутренний блок - все как обычно работает, наружник - запускается компрессор и работает от 30 до 180секунд затем отключается, при этом давление все как обычно,холод дает только в это время. Внутренний блок продолжает работать, наружник стоит около 3-5 минут затем начинает работать и все повторяется. Если есть предложения то пожалуйста поподробней, спасибо.
не дозаправлялся, трасса около 5метров,трубы чистые,новые, вакумироволась хорошо, датчик температуры менял на внутреннем и на наружке, не помогло. давление все как положено. Ток в сети в норме. На наружке после запуска постучал по релюхе начал работать в нормальном режиме. Перепаял релюху непомогло. (после стучал уже непомогало) Отдал плату наружника электронщикам все просмотрели, просмотрели под нагрузкой в тепловизор на обрывы дорожек, все в норме.Контакты на компрессоре в норме, компрессор не греется. Теплообменники девственно чисты. Проблема выявляется при работе на холод и тепло, на осушение не пробовал.
Интересно, как специалисты смотрят тепловизором обрыв дорожек?
Cколько стоит такая диагностика?