DANTEX VRV капает конденсат со всех канальников - 3 шт.
В эксплуатации 3 года, раньше конденсат не капал.
Фильтры на внутрянках чистые.
Термофлекс приклеен.
Устранение конденсата на корпусе канальника:
1 - переклеить термоизоляцию на канальниках,
2 - поднять уставку кондиционера,
3 - опустить уставку приточного воздуха,
4 - увеличить расход приточки.
5 - соответственно, увеличить расход вытяжки.
А, может быть, ничего не делать, а ...
поставить сверху канальника (он висит на шпильках за потолком) вентилятор, и пусть он гоняет воздух дополнительно за декоративным решетчатым потолком, на уровне 5 м.
Таким образом удасться поймать 2 зайцев, доп. перемешивание воздуха и сдувание капель конденсата.
Вентилятор будет включаться автоматически
1 - с включением кондиционера,
2 - когда Т воздуха на выходе канальника < +15С.
Или поставить подогреватель картера компрессора на выходящую воздушную трубу (на ней капли конденсата) из канальника.
А, может быть, проверить заправку кондиционера?