Мигают все три лампочки кондиционер delonghi

Автор Тема: Мигают все три лампочки кондиционер delonghi  (Прочитано 28671 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #45: 24 Октября 2016, 19:14:57 »
Самый лучший способ - всё стравить, отвакуумировать и заправить по шильдику!!!!

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #46: 25 Октября 2016, 08:42:52 »
Это да...

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #47: 25 Октября 2016, 09:30:33 »
ТО: wartandax
Прочёл Ваш пост по работе в режиме обогрева...
Ситуация моя:
Поднимает температуру на внутреннем блоке до уставки (то что на пульте)... Начинает дуть... Проваливается на 2-3 градуса... Останавливается... и опять по циклу...
Планирую сегодня:
померить давление на ВЫКЛЮЧЕННОМ кондее (должно быть 8 Бар???)
Померить разницу давлений в рабочем (холод и тепло) режиме (перепад в 2-3 Бар???)

Предложу слить - вакуумировать - заправить по весам...

ЗЫ: там такая ситуация не очень приятная... я электронщик, но по определённым причинам должен запустить этот конд в обогрев... Установкой и заправкой занимались другие люди... Есть подозрение что косячат (специально или нет не знаю)... но в случае фейла - попадаю на небольшой штраф, чего не хотелось бы, да и понять в чём проблема тож хочется...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #48: 25 Октября 2016, 10:06:50 »
С чего взяли, что должно быть 8 ?
Зависит от температуры фреона и его типа, по табличке гляньте
https://masterxoloda.ru/4/zavisimost-temperatury-nasyshheniya-freona-ot-davleniya

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #49: 25 Октября 2016, 10:16:48 »
Принял... разбираюсь...
Т.Е. если Т=+5 для R22 давление должно быть 4,89 Бар...

Если имеем превышение (понижение) давления в неработающей (Т фреона=Т улицы) и работающей (снимаем температуру с трубок) о чём это говорит...???

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #50: 25 Октября 2016, 10:55:06 »
Система должна быть остановлена не меньше 15 минут
Если давление не соответствует, значит примеси

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #51: 25 Октября 2016, 10:56:07 »
Если в статике будет превышение давления, то имеем неконденсируемые примеси (воздух например). Если давление ниже нормы, то фреона, считай,что практически нет. Так как небольшое количество жидкого хладагента все равно даст то же давление, что и должно быть.
Давление нужно мерить на работающем аппарате, но причины его отклонения от нормы могут быть разными.
Следуй совету wartandaxa: стравливайте все, тщательно вакуумируйте и заправляйте по весам. При необходимости добавляйте на длину трассы.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #52: 25 Октября 2016, 11:51:22 »
Бл... как убедить что надо слить - залить.... Я так понимаю, что неплохо было бы еще и промыть после слива или нет...???

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #53: 25 Октября 2016, 11:53:09 »
Меня установщики убеждают, что какая то проблема в кондиционере... На вопрос какая... Х.З.... Задолбали спецы такие...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #54: 25 Октября 2016, 12:10:47 »
а чего их убеждать? Если проблемы с блоком, то в любом случае нужно начинать с перезаправки блока.
Если буксуют, лучше найди других нормальных людей.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

chizhby

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #55: 25 Октября 2016, 13:30:52 »
Ну по ходу так и будет....

Ремонт кондиционеров