Ребята имеется сплит система(установленная под подвесным потолком и работает на 2 комнаты) CARRIER, внешний 38GL018G на внутреннем стоит плата С024374H01 8.N.1, которая не холодит.
Внешний работает, но холода нет. Газ проверил, есть, закачано туда требуемые производителем 1,2кг,но трубы стоят просто в пыли, не появляется не лёд, не влага.
Ниже стоит точно такая же система, которая работает на весь первый этаж дома. Если обе системы запустить на максимальный холод, то явно заметно, что из работающего внешнего блока идёт поток горячего воздуха, а из не работающего дует чуть тёплый.
Подскажите, что может быть неисправно?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 15 Сентября 2015, 21:13:29 »
А плата здесь причём? Компрессор, вентилятор -же запускаются, значит она корректно работает.
Давление какое на низком и на высоком давлении?

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #2: 15 Сентября 2015, 22:28:33 »
На выключенном 16, на работающем 18

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 15 Сентября 2015, 22:51:27 »
Я спрашивал какое давление на линии нагнетания и линии всасывания в рабочем режиме
На выключенном  - не особо интересно какая температура у вас на улице))


Так давление не изменяется, значит либо компрессор накрылся - нет компресии, либо с четырёхходовым клапаном беда
Вскройте и потрогайте трубку нагнетания - нормальной она температуры или нет


Кстати, это не трёхфазные случайно кондиционеры, звук компрессора нормальный?

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #4: 15 Сентября 2015, 23:04:36 »
А я и писал давление которое снял монометрической станцией, т.е. это не температура за бортом)))
Не понял п почему так давление не изменится?
Подскажите трубка нагнетания как выглядит? Ну и какой температуры она должна быть? Ятак понимаю, что я этим проверю работает ли компрессор?
Нет это двух фазник.
Спасибо за помощь!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 15 Сентября 2015, 23:48:23 »
Давление на выключенном кондиционере зависит от температуры на улице и типа хладагента - поэтому оно не интересно


Не не изменится, а не изменЯется - сколько было, столько и осталось, примерно - а должно падать


Тонкая, выходит сверху компрессора


Если компрессор работает - попробуйте по четырёхходовому клапану стукнуть сбоку - бывает зависает в промежуточном положении

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #6: 15 Сентября 2015, 23:54:18 »
Спасибо за советы!
Т.е. я правильно понимаю, что проблему с платой мы отметаем сразу?
Если неисправен 4 ходовый и завис где то в промежутке то кондей не будет работать не на холод не на тепло?
И вопрос по трубке нагнетания, какой температуры она она должна быть в рабочем состоянии?
А так же как проверить сам компресор?


yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #7: 16 Сентября 2015, 09:32:54 »

Не не изменится, а не изменЯется - сколько было, столько и осталось, примерно - а должно падать
Тонкая, выходит сверху компрессора
Если компрессор работает - попробуйте по четырёхходовому клапану стукнуть сбоку - бывает зависает в промежуточном положении
Уром на свежую голову только понял, давление на выключеном и включёном кондиционере одинаковое или даже не много падает?
И как проверить компресор?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 16 Сентября 2015, 12:47:52 »
Давление должно упасть при включении где-то до 8-10 Атм - вы же на работающем должны были подсоединять манометр и видеть давление!


Где-то градусов 80-90 по Цельсию должна быть трубка нагнетания.

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #9: 16 Сентября 2015, 13:12:33 »
Давление должно упасть при включении где-то до 8-10 Атм - вы же на работающем должны были подсоединять манометр и видеть давление!


Где-то градусов 80-90 по Цельсию должна быть трубка нагнетания.
Спасибо!!!
Т.е. трубка должна быть горячей. А если она будет холодной, что это значит? Спрашиваю, потому что ехать далеко смотреть этот кондей.
И ещё один вопрос по давлению, я правильно понимаю, что давление при выключенном кондее не за чем мерить всегда?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 16 Сентября 2015, 13:23:00 »
Если холодная, то значит компрессор не качает фреон
На выключенном можно измерять для анализа состава самого фреона - есть-ли в нём воздух или другие включения

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #11: 16 Сентября 2015, 17:47:22 »
Но плату мы исключаем?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 16 Сентября 2015, 21:42:26 »
Но плату мы исключаем?


Напряжение на компрессор и вентилятор идёт?

yomka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
« Ответ #13: 16 Сентября 2015, 21:50:22 »
Да идёт

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #14: 16 Сентября 2015, 22:08:43 »
Тогда какие претензии к плате управления? Что она делает не так?