0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Да скорее всего банальный засор дренажной системы. Не думаю, что есть переток, в конце концов, если бы это было, то вылезло бы сразу после неправильной установки системы.
Цитата: Marik от 16 Июня 2025, 15:22:49Да скорее всего банальный засор дренажной системы. Не думаю, что есть переток, в конце концов, если бы это было, то вылезло бы сразу после неправильной установки системы.Так автор темы пишет же, что систему дренажа продули, так что фактически засор, если таковой и был, то уже был устранен.
Про дренажную систему написал, да, ее продули, она чистая. промерзание внутреннего блока!? Но это было бы видно наверное? да и как он промерзнуть должен, что бы большую лужу сделать?
Цитата: Spirit от 16 Июня 2025, 16:49:19Про дренажную систему написал, да, ее продули, она чистая. промерзание внутреннего блока!? Но это было бы видно наверное? да и как он промерзнуть должен, что бы большую лужу сделать?Тогда вариант с расгерметизацией системы. Откуда-то течет, коли дренаж нормальный. Промерзание... кстати, не обязательно его можно увидеть со стороны.
Термофлекс сполз с толстой трубы, конденсат капает. Поднять уставку, добавить FAN скорость.
Цитата: SERVICEMAN от 18 Июня 2025, 05:34:14Термофлекс сполз с толстой трубы, конденсат капает. Поднять уставку, добавить FAN скорость.термафлекс может слезть с труб, которые на улице идут, в квартире-то что его может потревожить вообще?? Особенно если он в коробе находится.
Расклад такой, кондиционер Dantex RK-12SATI. Исправно работал год, затем начались такие проблемы. Включили, через час вошли в комнату, под внутренним блоком на полу лужа воды. Шланг дренажа продули, все нормально пару дней. На третий опять лужа...