• VRV IV ошибка u4 5 1
Текущий рейтинг:  

VRV IV ошибка u4

Автор Тема: VRV IV ошибка u4  (Прочитано 23110 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 19 Февраля 2016, 20:37:21 »
Новый комплект VRV IV Mini
Наружний RXYSQ6T7V1B
Блоки BPMKS967A3
Внутрянки CTXS-K и FTXS-K ( всего 8шт.)
При попытке пробного запуска выбивает ошибку U4 - нет связи между наружним и внутренними блоками. Межблочька целая, перед попыткой пробного запуска наружний блок видит 8 внутренних. На БП блоках мигают СИД А( зелёный)  в чём может быть причина?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 19 Февраля 2016, 22:05:20 »
Измерьте напряжение на межблочке


Подключения не путали? Нам часто платы пробитые приносят - монтажники на межблочку питание кидают

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #2: 19 Февраля 2016, 23:53:14 »
Измерьте напряжение на межблочке


Подключения не путали? Нам часто платы пробитые приносят - монтажники на межблочку питание кидают
Подключения строго соблюдено, да и наружний блок до попытки запуска видит все 8 внутренних блока. При перегреве БП при пайке он всегда СИДами показывает неисправность или всё же стоит доверять им что БП впорядке?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #3: 20 Февраля 2016, 09:00:49 »
То есть запускается компрессор , повышается нагрузка и перестает видеть?
Возможно просадка при запуске, на конденсаторах на плате измерьте напряжение при пуске
Если действительно это так, то можно придумать как побороть

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 20 Февраля 2016, 09:11:59 »
Каким кабелем проложена межблочка? Нет ли закольцованности? Адресация ручная или автоматическая? Центральный пульт?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #5: 20 Февраля 2016, 22:25:37 »
Компресор даже не начинает работать, ошибка выскакивает сразу после команды на пробный запуск. Межблочька без закольцовок, кабель 2х0,75+Е

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #6: 20 Февраля 2016, 22:26:50 »
Каким кабелем проложена межблочка? Нет ли закольцованности? Адресация ручная или автоматическая? Центральный пульт?

Адресация автоматическая, пульты ДУ

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #7: 20 Февраля 2016, 22:52:03 »
Снимайте одну внутрянку и несите к наружке - запускайте
Если запускается - ищите проблему в кабеле
Если нет - сдавайте продавцу плату - пусть меняет


Ну и контрольные точки бы на плате проверил по напряжениям -310 В, 12 В, 5 В (15 В не знаю есть в четвёртой серии или нет, ещё с их платами не сталкивался)

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #8: 21 Февраля 2016, 07:00:47 »
А может межблочку прокинуть пробную? Прям по коридорам,экранированным кабелем.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #9: 21 Февраля 2016, 07:07:26 »
Ну если с метровым кабелем не запустится, то уж дело не в межблочке, по месту смотреть надо, что проще

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #10: 22 Февраля 2016, 12:08:56 »
Замерили токи, питание скачет до 257В, решаем проблему потом будем смотреть дальше (наружка однофазная)

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #11: 22 Февраля 2016, 16:55:59 »
Замерили токи, питание скачет до 257В, решаем проблему потом будем смотреть дальше (наружка однофазная)

Вольтаж впорядке 230в, межблочька 15,9, ищем далее...

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #12: 23 Февраля 2016, 15:26:59 »
Снимайте одну внутрянку и несите к наружке - запускайте
Если запускается - ищите проблему в кабеле
Если нет - сдавайте продавцу плату - пусть меняет
C одной внутрянкой может и не пойти: у врф-систем обычно минимальная загрузка 50% и пока она эти 50% от своей мощности не увидит может и не запуститься. Не знаю как у daikin, но у многих именно так.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #13: 23 Февраля 2016, 15:47:34 »
Но оттестируется, ошибки связи не будет

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #14: 23 Февраля 2016, 19:35:08 »
Итак, ошибки связи нету,  обращаемся к поставщику за новой платой или наружним блоком

Ремонт кондиционеров