DAIKIN FTX35JV1NB Код ошибки U4.

Автор Тема: DAIKIN FTX35JV1NB Код ошибки U4.  (Прочитано 5035 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Topic Start: 02 Октября 2017, 01:45:36 »
Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB
Код ошибки U4.
Сгорел предохранитель.
Не светят светодиоды на плате инвертора внешнего блока - 2P063073-1.

Неисправность источника питания платы инвертора.
Пробой C3751, С1815, ZD1.

После замены C3751, С1815, ZD1.
Нет запуска ИИП.
Причина - межвитковое замыкание ТПИ
3EB74083-1
14P1ZTT5
Обмотка накачки замкнута R=0.6 Ом.

В плате инвертора VRV3 используется такой же каркас и сердечник трансформатора
DKK03
29U8ZTT1
Обмотка накачки норма R=3.5 Ом.
Но вторичных обмоток меньше и другое расположение выводов.
Если не найдется ничего подходящего, прийдется перематывать.

Где еще используется ТПИ 3EB74083-1 - ?
Какой номинал стабилитрона ZD1 - ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #1: 02 Октября 2017, 17:12:58 »
Я гляну - у меня 4 банановых коробки разных плат, возможно найду.
Но в середине недели

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #2: 02 Октября 2017, 17:14:00 »
Какая функция стабилизировать?
Защита от перенапряжения или именно стабилизация напряжения?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #3: 08 Октября 2017, 22:26:47 »
Я гляну - у меня 4 банановых коробки разных плат, возможно найду...
Нашел оригинальный ТПИ -
3EB74083-1
23Q1ZTT5
Сетевая обмотка накачки R= 4.6 Ом.
Диагностика выполнена верно.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #4: 10 Октября 2017, 08:01:01 »
Я гляну - у меня 4 банановых коробки разных плат, возможно найду.
Но в середине недели
Плата отремонтирована.

Сизов_Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #5: 19 Декабря 2017, 08:44:34 »
Доброго времени суток. имеется дайкин FTX 35 и ошибка U4,заменил с3751, заменил R11. не могу понять какой номинал стабилитрона,подскажите плиз :)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3009
« Ответ #6: 19 Декабря 2017, 09:34:24 »
Такой же как у D11

Сизов_Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #7: 19 Декабря 2017, 10:29:05 »
так D11 это диод,судя по букве,а у нас речь идёт о стабилитроне который ограничивает напряжение,тпи проверил,всё проверил,впаял 5вольтовый стабилитрон и тишина

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1186
« Ответ #8: 19 Декабря 2017, 23:56:48 »
...тпи проверил...
1 - Наименование ТПИ - ?
2 - R сетевой обмотки = ... - ?
3 - L сетевой обмотки = ... - ?
4 - Q сетевой обмотки =... - ?
5 - Методика вашей диагностики ТПИ - ?

Ремонт кондиционеров