• Внутренний блок (канальник) запускается при подаче питания, нет связи с пультом 5 1
Текущий рейтинг:  

Внутренний блок (канальник) запускается при подаче питания, нет связи с пультом

Автор Тема: Внутренний блок (канальник) запускается при подаче питания, нет связи с пультом  (Прочитано 3400 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 19 Апреля 2017, 12:58:08 »
Подаем питание включается внутренний блок без пульта. На пульте 00 и он не включается.

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #1: 19 Апреля 2017, 14:32:11 »
Какие могут быть варианты отсутствия связи внутреннего блока и пульта? Как вообще может работать канальник без пульта? Возможно что он может таким образом работать в тестовом режиме?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #2: 19 Апреля 2017, 15:44:07 »
вот бы марку кондиционера на всякий случай и фотки.  :)

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #3: 19 Апреля 2017, 16:52:35 »
daikin FBQ100D2VEB

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #4: 19 Апреля 2017, 16:53:17 »
Фотки уже завтра только смогу скинуть

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 19 Апреля 2017, 17:51:17 »
Плату внутрянки смотрите сразу

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #6: 19 Апреля 2017, 19:56:07 »
Фотки уже завтра только смогу скинуть
Я не разглядел,что это в теме про дайкин. глуповато получилось,но всё таки чем больше инфы ты дашь,тем больше тебе ответят.)

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #7: 20 Апреля 2017, 01:10:15 »
Плату внутрянки смотрите сразу

Что именно смотреть? Соединение верное, плата целая, предохранители целые. До этого электрики перепутали фазу с нулем на наружках.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 20 Апреля 2017, 05:30:04 »
Ну естественно предохранители целые, раз вентилятор крутится
Как минимум ключи или реле управляющие вентиляторами, так как они крутятся постоянно.
Цитировать
.            [size=0px] плата целая[/size]   

А что при поломке она на кусочки разлетается?))

Обычно она выглядит также как и до поломки

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #9: 20 Апреля 2017, 05:34:25 »
Спасибо, проверим)
Просто монтировали одни, электрику другие, 5 компаний с ними работали да нас, на сервис уже нас позвали)

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #10: 21 Апреля 2017, 20:22:44 »
Здравствуйте.
Плата на замену, без вариантов!
Таких плат как у вас вагон и маленькая тележка, некоторые отрабатывают какое то время, некоторые сразу дохлые, третьи не работают с мульти- наружками.
На контрольной точке 15V пусто 200% даю.
Если блок еще на гарантии то к официалам за платой.
FDXS...B мать его))))))))))

AlexanderT

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Ответ #11: 24 Апреля 2017, 01:46:22 »
Гребаный кондюк мозг сломал, сегодня скотина взял  и просто заработал пульт и все как будто нормально было, может на схеме статическое напряжение было, х.. его знает.
Или электрики знали что где-то накосячили и по тихой исправили, провода перемкнули где крышки блоков например..