Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор Тема: Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы  (Прочитано 15555 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #15: 31 Января 2017, 20:39:46 »
Забыл, забыл, забыл...
Ошибка Е5 это:
При работе на "холод", через 30 работы компрессора температура испарителя >25 (Температура в помещении >25 и фреона нет или почти нет)
На "тепло": через 30 мин работы компрессора температура испарителя < 20
 Вывод: Когда возникнет такая ошибка, компрессоры уже "сдохнут"))))
Сбросится она только после снятия/подачи питания.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #16: 31 Января 2017, 21:48:19 »
ТИП спасибо за весьма информативный ответ.Компрессор там целый,проверял
принудительным пуском "на прямую".Давление фреона в норме (при работе покажет точно).Сбросить напряжение не получилось,не нашли автомат - место запитки.

hell_boy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #17: 31 Января 2017, 22:36:38 »
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
На кабеле должен быть Part# как на фото. Гуглим, спрашиваем. Я менял на 10К3450 от York

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #18: 01 Февраля 2017, 08:02:20 »
ТИП спасибо за весьма информативный ответ.Компрессор там целый,проверял
принудительным пуском "на прямую".Давление фреона в норме (при работе покажет точно).Сбросить напряжение не получилось,не нашли автомат - место запитки.

а клеммы питания на кондиционере тоже не нашли?

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #19: 01 Февраля 2017, 19:47:45 »
144 я уже ученый так отключать,недавно горел.Иногда происходят вещи необъяснимые
и лучше подождать.Сегодня нашли автоматы,завтра должен попасть туда.
hell_boy спасибо,поищу.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #20: 02 Февраля 2017, 21:28:52 »
Сегодня запускал сплиты после сброса питания.
У первого клеммы компрессора и вентиллятора были перепутаны - перекинул.Очень странно,но факт. С фреоном все нормально,но не включился вентиллятор внешнего блока.Сработала защита компрессора.Ток ушел за 10амп.На всем протяжении работы на клемме питания вентиллятора напряжения не появилось.Кстати,термосенсор сегодня звонился - 30ком при -2гр.с. наружной.
То-ли контакт появился,то-ли замерял на обесточенном сплите.Может наружная при прошлом замере  была низкая.На втором сплите сенсор звонится также.
Со вторым сплитом проще-запускался компрессор,запитывалась клемма питания вентиллятора,
только ток потребления 3 амп.(замерял токовыми клещами)Действительно пустой,фреон ушел.
Ошибка Е5 себя подтвердила.

По первому сплиту такой вопрос - если клемма питания вентиллятора не запитана от внутреннего блока,регулятор давления RDD-10ND сам запитывает(он же запитан от 220B),или он так устроен,что коммутирует релюшкой или каким-либо управляемым элементом эту
клемму и вентиллятор?Иными словами хочу понять,неисправность внутреннего блока
(не запитывается клемма) обязательно устранять,или можно добится от регулятора давления
нормальной работы.Может запарралелить клеммы вентиллятора и компрессора?


ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #21: 02 Февраля 2017, 21:38:32 »
Скорее всего не заработал тот вентилятор где перепутаны провода были...
RDD 10 ND не имеет реле, а управляет симистором, регулятор должен быть подключен также как и блок(даже от той же фазы)
Дело может быть в том, что перепутаны провода питания RDD(синий и коричневый), поменяйте их местами...
Страшного ничего не случится, регулятор не сгорит, а вентилятор работать не будет даже при правильной индикации на нем.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #22: 02 Февраля 2017, 21:50:36 »
Понятно,...если семистор,то клемма вентиллятора должна обязательна запитываться.
На клеммы питания посмотрю,странно,как он отработал почти год.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #23: 02 Февраля 2017, 22:09:07 »
Клемма вентилятора в данном случае сигнальной становится, когда между ней и синим проводом рдд появляется 220В рдд переходит в режим регулирования, а если на коричневый провод рдд подать нейтраль, а на синий фазу, то между синим рдд и вентиляторным с колодки будет 0В всегда))))
Попробуйте поменять, рдд видел много, штука хорошая, сгоревших единицы...

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #24: 02 Февраля 2017, 22:36:40 »
Получается,что клемма вентиллятора должна быть запитана обязательно!
Будь она сигнальной или силовой.Так может проще замкнуть клеммы вентилятора и компрессора и не рыться во внутреннем блоке?У RDD свой датчик и он в нужный момент
будет отключать вентиллятор.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #25: 02 Февраля 2017, 23:01:59 »
Да,проще всего просто включать вентилятор с включением компрессора.
А на внутреннем просто реле сгорело, от того что на него компрессор повесили - нагрузка большая слишком

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #26: 03 Февраля 2017, 16:45:36 »
wartandax вскрытие покажет.Сегодня пустой сплит заправил.Работает хорошо.Явной утечки нет,вакумированием не видно.Прессовать не получилось - азот из баллончика по дороге траванул.До этого года полтора проработал и еще проработает.Потом по хорошей погоде и когда переставится от стены, утечку можно и устранить.
Сплит с неработающим вентиллятором буду делать через неделю,так сложилось.


vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #27: 13 Февраля 2017, 19:16:29 »
wartandax релюшка оказалась целой(3А,12В)! Обуглился и отвалился кусочек печатного проводника от предохранителя до релюшки вентиллятора (она управляла компрессором).На всякий случай релюшку заменил.Самое интересное,что на
предохранителе стояла перемычка D0,5мм!!!
 Получается,что провода перепутали,естеств. предохранитель сгорел,но вместо того,что-бы понять почему - влепили жучка.Дочего упорные установщики!!!
  Первый сплит опять без фреона.Буду снимать внешний блок и запаивать трещину,
иначе не получится - он стоит вплотную к стене,не разобрать.
  Но это уже не интересно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #28: 13 Февраля 2017, 20:04:45 »
В инверторных кондиционерах обычно такие фокусы заканчиваются феерверком)

Ремонт кондиционеров