Сгорел компрессор

Автор Тема: Сгорел компрессор  (Прочитано 3352 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Topic Start: 20 Октября 2017, 23:55:15 »
Сдравствуйте, Сплит 71, маркировку не помню, стаят на лакаторах горят конденсаторы и сгорел 1 компрессор , на каждом лакаторе 4 дайкина. В начале года заменили копрессор, через 7 месяцев сгорел конденсатор. Все 4 сплита стоят в одном помещении , работают одновременно, длина трассы 1-1,5м. Из-за чего могут быть проблемы, официальный ехать отказали, попросили высылать фото ремонта, начали съезжать , что трасса должна быть 5 метров.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 21 Октября 2017, 08:15:13 »
Сколько лет аппаратам?
Почему сгорел компрессор? Кислотность масла в контуре или клин?

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #2: 21 Октября 2017, 17:18:16 »
1 год отработали и начали гореть конденсаторы, на 2 год сгорел компрессор, кислотность не замерял, распилили клина небыло,  масло 800 мл, все черное. есть легкое омеднение крышки.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 21 Октября 2017, 17:24:27 »
Скорее всего разъело обмотки от кислоты в контуре

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 21 Октября 2017, 20:32:09 »
... на 2 год сгорел компрессор, кислотность не замерял, распилили клина небыло,  масло 800 мл, все черное. есть легкое омеднение крышки.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4697

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #5: 22 Октября 2017, 10:06:55 »
Ну допустим монтажники накосячили, неотвакумировали, но почему горят конденсаторы?

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #6: 22 Октября 2017, 10:08:24 »
Сервисному сказали что из-за малой трассы.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #7: 22 Октября 2017, 11:19:52 »
Некачественные конденсаторы, перегреваются или перенапряжения
При пробое диэлектрической прокладки очень быстро теряется ёмкость
Я использую маслонаполненные, с касторовым маслом, металлический корпус естественно

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #8: 22 Октября 2017, 12:50:02 »
Масло черное из-за перегрева компрессора,омеднение из-за влаги в контуре образовалась кислота.По ходу не вакумировали совсем,либо утечка была на низкой стороне.
Придется все менять теперь.
Монтажникам привет.)

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #9: 22 Октября 2017, 13:39:06 »
конденсаторы родные дайкиновские, если на трассу поставить фильтр кислотный и новый компрессор как думаете все будет в норме?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 22 Октября 2017, 13:51:27 »
конденсаторы родные дайкиновские, если на трассу поставить фильтр кислотный и новый компрессор как думаете все будет в норме?
Дайкин не производит конденсаторы

7climat

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
« Ответ #11: 22 Октября 2017, 16:57:42 »
Я хотел сказать , что конденсаторы установлены были при зборке на заводе.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #12: 22 Октября 2017, 18:34:04 »
фильтр врятли спасет новый компрессор, систему мыть нужно, а если обьект требует постоянной работы кондиционеров то тем более только промывка, а лучше замена на новые сплиты!!!

Ремонт кондиционеров