RX35JV1B ошибка E7

Автор Тема: RX35JV1B ошибка E7  (Прочитано 1800 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

DenShi

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 18 Июля 2018, 19:36:12 »
Вновь, здравствуйте!
  Viktor 555, спасибо за сервисник, много чего интересного для себя нашел. Но, проблему пока не решил. Не могу найти схему подключения RDD-шника. Странная пайка, да и перемычки какие-то впаяны, что на плате кондея, что на плате самого RDD. Может имеется такая схемка?
   Проверил фу2-исправен, по u-v-w везде 1,8 Ом на вентиляторе, импульсы при вращении есть. Между 10-12 и 10-13 по 11 кОм. На что идут 10, 12, 13?
   Что мне странно, на точках DС+ и DС- напряжение доходит до 300 В пиково, потом реле отключает, и после падения ниже 50 В опять повторяется, хотя на крышке НБ говориться о максимальном 50 В (это после демонтажа RDD).

Ремонт кондиционеров