Друзья, помогите с определением неисправности, есть два одинаковый кондиционера. Один отрубился с ошибками E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока и F3 -высокая температура нагнетающей трубы. При проверке оказалось что трасса пустая, свакуумировали, зарядили по весам. Ошибки пропали, но заметили что компрессор достаточно шумно работает. Давление на момент зарядки было около 10bar на всасе. час мы его погоняли, все норм. температура хорошая, давление в норме. На следующий день его вырубает с ошибкой E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока. При замере, давление 15bar, как только начинает работать компрессор падает до 7-10bar, работает шумновато но не слишком, при падении давлении почти сравнивается по шуму со вторым кондером. Но, работает он меньше минуты и отрубается, после отключения давление опять возрастает до 15bar. Заменен магнитный пускатель, плата управления внешним блоком. Может кто сталкивался=( Или готовить клиента к покупке нового кондера?