Добрый день.Прошу помочь разобраться с ошибками у Дайкин .Плохо холодит."Мастера" ,только чистят и заправляют ,но ничего не меняется.На пульте коды ошибок сигналят длинным сигналом U2.-недостаточное напряжение(где?),в сети напряжение 238в.Еще(может ,тоже имеет какой то смысл) двумя короткими сигналит в положении ошибок U4,U0,UA,UH.В положении других ошибок-сигнал один короткий.Дайкин самый средний(нет под рукой модели) ,если не ошибаюсь FTXS35.2006г.выпуска.Плохо работать стал в конце 2013г. Спасибо.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

валерий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #1: 04 Августа 2014, 12:20:08 »
Продолжение "изысканий"...Выключил на некотрое время конди из сети.Ошибки на пульте пропали.Все сигналы -короткие.Только на положение "00"-длинный сигнал.Наверное,воспользовался бы услугами специалиста,способного оживить конди реально.Жду предложений...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #2: 04 Августа 2014, 15:14:57 »
Сталкивался с U2  у Daikina


Был пробит компрессор и при запуске проседало напряжение на конденсаторах - вот и фиксировалась ошибка низкого напряжения


так что поройтесь в этом направлении
и мегомметр вам в помощь