ремонт Daikin REQ71B8V38

Автор Тема: ремонт Daikin REQ71B8V38  (Прочитано 3196 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Fagot

  • Гость
« Topic Start: 06 Августа 2014, 16:21:41 »
дано:
1.два кассетных кондиционера req71b8v38
2.трассы по 15 м.
3.на одном кондиционере ошибка е3
4.r410
5.2007г.
6. температура на улице 28-30
7. температура в помещении 28

давление в системе на выкл. 19 бар. кондиционере после сброса ошибки, кондиционер запускается. показания манометра на толстой трубке 7.5 - 8 бар, температура +4 - +6, на тонкой трубке 14 - 17 бар. работает 1 минуту после чего останавливается вентилятор а через 30 сек. вырубается компрессор, через пару минут пробует опять запуститься и все повторяется снова. через часа два таких запусков вылезает ошибка е3. температура на выходе из кассеты 20-22 градуса



что было сделано:

1). немного уменьшал кол-во хладагента. ( результат не изменился)
2). проверил датчик высокого давления. датчик исправен. закоротил этот датчик - компрессор работает постоянно, а вентилятор работает секунд 30 потом вырубается секунд на 30 и так постоянно.

у второго кондиционера компрессор и вентилятор работает постоянно. и холодит он хорошо.

вопрос:
как починить этот кондиционер???

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 06 Августа 2014, 17:31:07 »
вентилятор работает секунд 30 потом вырубается секунд на 30 и так постоянно.
Питание на вентилятор идет постоянно?
Работа вента наружки в режиме кул зависит от:
R1T, R2T наружки, R1T внутрянки. Проверь реле на плате наружки K5R, K6R, K7R

Ремонт кондиционеров