• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31577 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #45: 15 Августа 2016, 12:30:26 »
На схеме покажите, нет времени искать


alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #46: 15 Августа 2016, 17:41:15 »
Судя по фото платы и схеме с даташита, то это указанный вами Shunt resistor. В скачанном даташите не нашёл номиналов данного резистора, да и вообще на единичные элементы указаны номиналы.

Также назрел вопрос:
что нужно тщательно проверить на плате, чтоб не получить сразу труп нового модуля и кондея вцелом

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #47: 15 Августа 2016, 18:40:45 »
Примерное значение 0,1 Ом
Но желательно знать точное, так как от него зависит сила тока, которую видит процессор.


Надо проверить компрессор, иначе получите ещё один труповый модуль...

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #48: 15 Августа 2016, 20:38:01 »
0,1Om - это  ж по сути перемычка??  :o

Запутали вы меня что то... Я думал с даташита можно точно узнать номинал резистора, а выходит нет ((
Относительно компрессора, то сопротивление обмоток мерял и писал в начале темы, или как то по другому нужно?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #49: 15 Августа 2016, 20:43:02 »
Приводят рекомендованные значения, но на этот не привели.

Да, примерно как перемычка, а вы как хотели, чтобы питание на компрессор шло через килоомное сопротивление?  ;D

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #50: 15 Августа 2016, 20:57:55 »
Лучше сразу Мегоомное, чтоб наверняка ничего не сгорело  ;D

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #51: 15 Августа 2016, 21:04:57 »
А если серьозно, то мне вообще не смешно сейчас.  :-\
В идеале резистор ставить нужно правильного номинала, а он не известен.. Ценник на IGBT не маленький.. А я так и не знаю почему вышел со строя предыдущий и это пугает (((

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #52: 15 Августа 2016, 21:42:42 »
Термопаста нормальная была? Может высохла?
У Дайкина обычно говенная сборка, иногда встречал вообще без термопасты...
Так что если компрессор в порядке, то может банальный термический пробой...
Кроме модуля ещё мостики проверить надо и словой транзистор на пробой

Вот под рукой сейчас плата Фуджика, там сборка из 8 параллельных резисторов по 0,2 Ома
Если будет не тот номинал, то всего-лишь выскочит ошибка по току компрессора...



alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #53: 16 Августа 2016, 09:57:34 »
1 - Термопаста была и с виду нормальная. Точно не высохла, так как вытирал перед выпайкой.
2 - Для проверки компрессора, достаточно проверить сопротивление обмоток между собой и на корпус? Больше ничего не нужно проверять?
3 - Диодные мосты можно проверить и не выпаивая, а транзистор выпаивать так понимаю нужно?
4 - Повторюсь, на радиаторе наружного блока был обнаружен толстый слой спрессованной пыли на радиаторе (прямо ковром услано было и снималось клочьями целыми).... Это могло быть причиной поломки?
5 - Перед штатным включением можна как-то проверить в более безопасном режиме (при ремонте ТВ нагружают на лампочку, чтоб в случае КЗ ничего не спалить)??
Запутался чёто я  :-[

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #54: 16 Августа 2016, 11:19:14 »
Перерыл кучу даташитов на IGBT-модуль PS21563-P от Mitsubishi Electric и вот в даташите на PS21563-P от POWEREX приведены номиналы:
(вот этот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/197188/POWEREX/PS21563-PP.html)

Насколько я понял с описания параметры те же, тоесть они взаимозаменяемые... Как следствие нолминалы такие же должны быть по идее в обвязке   :-\

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #55: 16 Августа 2016, 11:38:32 »
Именно из-за отсутствия отвода тепла и сгорел модуль, термический пробой


Да, получается в диапазоне 0,1-0,005 Ом, тоже самое и я говорил


Можете 3 лампочки накаливания включить вместо компрессора

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #56: 16 Августа 2016, 11:58:02 »
Как раз сегодня принесли плату от Дайкина, гляну номинал, обычно типовое значение везде ставят

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #57: 16 Августа 2016, 12:31:13 »
Как раз сегодня принесли плату от Дайкина, гляну номинал, обычно типовое значение везде ставят
Буду очень признателен за это! А также за любые советы и рекомендации.

Относительно лампочек:
- сколько Вт лампочки брать?
- Если всё с платой нормально - они долны просто гореть? или менять яркость накала?
- Можно ли включать внутренний и наружный блоки в отдельности друг от друга ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #58: 18 Августа 2016, 14:50:23 »
Ватт по 50 возьмите
Включать отдельно можно, но без связи с внешним внутренний вывалится в ошибку


Принесли точно такую же плату - маркировки на корпусе резистора нет
Измерить такое низкое сопротивление нереально (только лабораторными мостовыми миллиомметрами)
Ставьте 0,005 Ом





drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #59: 18 Августа 2016, 15:24:46 »
так а в чем проблема? воткнуть по кольцам, но проблема то не в этом

Ремонт кондиционеров