• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31202 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #75: 10 Августа 2017, 12:51:43 »
Аналогичный мануал Gree, с электрической принципиальной схемой:
http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
Спасибо за схемку. Так сразу и не скажешь насколько она аналогична. Там PS21869, которая мощнее PS21563. Шунт на схеме в виде двух 0.015 Om в параллель, что соответствует 0.0075 Om (у себя на плате ставил 0.005 и 0.01 изменений не дали, напряжения на U, V, W нет (при этом напряж. постоянки на P, N = 300-305 V какое-то время, далее отключается ...) (напряжения на ножках IGBT со стороны низкоточной части не проверял)

Осилив китайский (с гуглом-переводчиком) и почитав ваш файлик - снова начал переживать что купленный IGBT бракованный, но не знаю как в этом убедиться окончательно или же опровергнуть. Также у себя на плате не видел диагностических LED1, LED2, LED3 о которых пишут в китайском мануале, наблюдал лишь зелёный светодиод обозначенный на плате надписью "SERVICE MONITOR"

Думаю распечать вашу схемку на А3 и вынув снова плату из наружки пройтись тестером все от IGBT до проца ...

P.S.  в связи с тем, что сложно проверять "ныряя в окошко", хочется внутри помещения соединить внутр.блок с платами наружного - отсюда вопрос:
Без чего (без каких разъемов) можно включать наружную плату управления??

Ремонт кондиционеров