Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31209 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #60: 03 Августа 2017, 23:06:31 »
Цитировать
R98 - номинал не правильный или "сопля" на плате.
Можете аргументировать заявленное предположение??
Авария (H8 - это Аномалия СТ) определяется падением напряжения на R98.
Нашёл и купил токоизмерительный резистор 0,01 Om 2W (вместо 0,005 Om) - ничего не изменилось, всё как описал выше... Пайку на предмет "соплей" также проверил - не обнаружил, пайка аккуратная.
Закрадывается уже мысль, что может IGBT-модуль бракованный купил... Или в этом случае по другому бы появлялось???