• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31231 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Ответ #60: 31 Июля 2017, 23:40:04 »
Подключите заведомо исправный компрессор - проверите плату.
Если его нет - включать родной компрессор и слушать его пение.
В 90% причина дохлого модуля инвертора - дохлый компрессор
Я же написал, напряжение на разъеме питания компрессора нету!!
Кондей одинаково себя ведёт что с подключенным копрессором что
с лампочками вместо него ..
Проверял и так и так
Ещё варианты??
R98 - номинал не правильный или "сопля" на плате.

Ремонт кондиционеров