« Ответ #60: 31 Июля 2017, 23:06:48 »
... Но увы, радовался не долго!(( Хотя режим "холод", питание на компрессор отсутствует (лампочки не моргают). Спустя несколько минут такой работы видимо реле отключает питание и 300V пропадает (внутренний блок прододжает дуть), через несколько минут снова появляютя 300 вольт, запсукается вентилятор на наружном блоке и через какое-то время снова отключается (при этом всё время зелёный светодиод на плате наружки моргает в нормальном режиме)
Так повторяется 3-4 раза, после чего внутренний блок начинает закрываться (до этого он постоянно работал) и на нём начинает моргать зелёная лампочка.
5) При запуске режима диагностики  - длинный сигнал на ошибке "H8"(в инструкции к кондею написано "H8 - это Аномалия СТ"), в инете часто встречается "H8 - ошибка датчика переменного тока"..
Что он собой представляет не знаю...

Подключите заведомо исправный компрессор - проверите плату.
Если его нет - включать родной компрессор и слушать его пение.
В 90% причина дохлого модуля инвертора - дохлый компрессор.
Он утянет новый модуль рано или поздно.
Аналогичная история.
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/diagnostika-invertora-mhi-scm60zix-(red-migaet-7-raz)/
http://forum.masterxoloda.ru/mitsubishi/vybivaet-avtomat-na-mitsubisi-invertornom-sparennom/