• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31232 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

amirnew

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
« Ответ #60: 12 Января 2017, 22:09:33 »
Это сопротивление очень похоже на так называемый нулевик. сопротивление 0,1 Ом. Ставится для защиты цепей управления вместо предохранителя. Выгореть мог из за попадания влаги на печатную плату управления или из за паразитных токов формирующихся силовыми модулями IGBT в случаи их неисправности. Перед установкой резистора желательно проверить исправность силовых модулей и обмотки компрессора.

Ремонт кондиционеров